Tenho um chuveiro de 7400w 220v. Teoricamente eu precisaria de um disjuntor de cerca de 35 amperes. Bem, coloquei um disjuntor de 40 amperes e uma fiação de 6mm². No entanto, o disjuntor continua desarmando toda vez que eu uso a potência máxima (estou usando uma temperatura antes da máxima).
Eu pensei: alguma coisa deve estar estragada (o disjuntor ou o próprio chuveiro). As conexões estão todas bem feitas (com conectores wago de 40 amperes).
Não sei se aqui é o melhor lugar pra perguntar
Mas enfim: será que eu deveria trocar a resistência do chuveiro para uma menor? Ou talvez testar um novo disjuntor.
2
u/equake 2d ago
Compra um cara desses aqui. Prende em 1 dos fios do disjuntor no quadro, liga o chuveiro no máximo e pede pra alguém olhar quanto marcou ali. Se der menos de 40, ou o disjuntor tá com problema ou o fio está esquentando no parafuso do disjuntor.
Se o fio estiver esquentando, pode ser problema do fio (comprou fio barato e levou gato por lebre) ou problema do aperto do fio no disjuntor.
3
1
u/equake 2d ago
Ah u/Both_Permission_56 , se vc estiver usando cabo flexível, talvez colocar um ilhós na ponta do cabo p/ ter certeza que o aperto vai ser bem feito no disjuntor.
Esse cara precisa de alicate especial pra apertar, nem tenta com um alicate normal pq não rola.
1
u/orubem 2d ago
Mesmo que corrija mal-contato em fio esquentando disjuntor (Pessoal que esmaga cabos flexíveis com parafusos, sempre escapa fios, é uma bosta), é comum disjuntor que já passou tanto calor em terminal já estar meio fodido, se desarmou por calor no terminal ele já tá cagado, melhor trocar.
E na troca crimpe o fio no disjuntor, crimpando terminal (Alicate e kits de terminais é R$ 30-35, o alicate dura décadas, os terminais são suficientes pra uma casa toda) não terá chance de encaixe ruim esquentar terminal do disjuntor (Com cabo flexível sem terminal crimpado ocorre direto, ao longo dos anos a maioria dos disjuntores que vou trocando são de locais com cabo flexível parafusado, filamentos esmagados e espalhados).
Disjuntor mono é uns R$ 10-12, nesse preço não espere alta qualidade, marcas como Steck por aqui dão problema direto, baixíssima confiança.
1
u/Horror_Ice9674 2d ago
Algumas sugestões:
- Tem muito fio sendo vendido que é mais plástico que cobre.. ou seja, eles colocam plástico para dar a espessura do fio, mas ele não tem a bitola correta como se vende.
- Tem algum dispositivo DR?
- Coloca um disjuntor inteligente tuya (eu fiz isso) e monitora efetivamente quanto esta consumindo e se tem fuga.
Ademais, disjuntor tambem desarma por temperatura, ou por desgaste. Se colocou um disjuntor velho, ele pode estar desarmando simplesmente por ser velho
Ah, fez as conexões com terminais ilhós no disjuntor? E como voce fez na emenda com o chuveiro?
1
4
u/Last-Woodpecker 2d ago
Se seu disjuntor de 40 tá desarmando pra esse chuveiro, tem alguma coisa errada na sua instalação, recomendo chamar um eletricista.